Открыть Не нашел никаких примеров работы с 1923КХ014
TJ27 писал(а): * | 2020-авг-21 10:40 |
Не нашел никаких примеров работы с 1923КХ014 (кроме спецификаций и errata).
Преобразователь подключен по SPI к 1986ВЕ91. Требуется просто разовый опрос 64 дискретных сигналов в режиме компарирования 2.5в для передачи по CAN.
Также неплохо бы пример работы с 1923КН14+1923НВ015 (по типовой схеме) SPI к 1986ВЕ91. Требуется просто разовый опрос 64 терморезисторов.

Закрыть
Добрый день!
Для микросхемы 1923КХ014 и микросхем 1923НВ015+1923КН014 есть примеры работы с использованием МК 1923ВК014, так как модуль 1923КХ014 и модуль 1923НВ015+1923КН014 разрабатывались для отладочного комплекта для 1923ВК014. Примеры работы для указанных микросхем можно скачать с сайта "Технической поддержки":
http://support.milandr.ru/products/prog ... 1923vk014/
архив "Демонстрационная плата для микросхемы 1923ВК014 схемотехнические файлы и ПО", примеры "ADC_1923KH014" и "ADC_1923NV015". Контроллер SSP в МК 1923ВК014 аналогичен контроллеру SSP в МК 1986ВЕ91Т. Схемотехнические файлы отладочного комплекта для 1923ВК014 и модулей для 1923КХ014 и 1923НВ015+1923КН014 также приведены на сайте "Технической поддержки".
_________________
Отдел технической поддержки
support@milandr.ru