Автор: | SergeiBurns [ 2018-апр-13 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Защита секторов 1636РР2 |
В описании 1636РР2 есть фраза: "Метод защиты и снятия защиты с сектора предназначен только для программного оборудования требующего напряжение UIH на выводах A9_HV и OE_HV." Вопрос: UIH - это обычная логическая 1 (уровень Uвх Ю 2.0 В) или это более высокое напряжение порядка 12 В ? |
Автор: | Ekaterina [ 2018-апр-13 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита секторов 1636РР2 |
Значение напряжения высокого уровня по спецификации(U_IH) - от 2 до 5,5В. |