 Заголовок сообщения: Контроллер ГОСТ Р 52070
СообщениеДобавлено: 2016-май-17 21:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-май-17 21:40
Сообщения: 1
Организация: Уральский опико-механический завод
Подскажите пожалуйста уровни входных сигналов PRMA+ и PRMA-


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер ГОСТ Р 52070
СообщениеДобавлено: 2016-май-31 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-июл-08 08:50
Сообщения: 734
Откуда: АО "ПКК Миландр"
смотрите таблицу 552 "Предельно-допустимые характеристики микросхемы" в спецификации.
(параметры: "Входное напряжение низкого уровня", "Входное напряжение высокого уровня")


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер ГОСТ Р 52070
СообщениеДобавлено: 2020-ноя-06 18:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-окт-14 19:39
Сообщения: 75
Организация: АО "РИРВ"
Откуда: СПБ
Какие КУ (форматы 4, 5, 6, 9, 10) при установленном бите RT_HW выполняются автоматически (в режиме ОУ)?

Заметил, что 10010 (передать последнюю команду) обрабатывается автоматически. Сейчас пока нет возможности подключить резервный канал. КУ 00100 (блокировать передатчик), 00101 (разблокировать передатчик) проходят, биты TRA, TRB в CONTROL не меняются.

Ревизия 3.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB