Автор:  Dimonira [ 2018-фев-07 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т

Версия 2.23.0 от 30.08.2016
Смотрю Таблицу 8 на стр. 45 и не понимаю что означает фраза перед таблицей:
Цитата:
В режиме UART загрузчика используют один и тот же периферийный модуль UART1, один и тот же протокол обмена, но различные порты ввода/вывода (см. таблицу ниже)
А в самой таблице одни и те же порты для всех трёх режимов.

Автор:  prostoRoman [ 2018-фев-08 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т

Dimonira писал(а):
Версия 2.23.0 от 30.08.2016
Смотрю Таблицу 8 на стр. 45 и не понимаю что означает фраза перед таблицей:
Цитата:
В режиме UART загрузчика используют один и тот же периферийный модуль UART1, один и тот же протокол обмена, но различные порты ввода/вывода (см. таблицу ниже)
А в самой таблице одни и те же порты для всех трёх режимов.
Последствия голимого копипаста.

Автор:  Muroff_Ant [ 2019-окт-04 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т

ТСКЯ.431296.009СП Версия 2.25.0 от 16.08.2019
страница 287

26.3.4 CONTROL4
Таблица 322 – Регистр управления 4 приёмником CONTROL4
Таблица 323 – Описание бит регистра CONTROL4
, а далее:

26.3.5 CONTROL5 (с ревизии 3)
Таблица 324 – Регистр управления передатчиками 5 CONTROL5
Таблица 325 – Описание бит регистра CONTROL5


CONTROL5 - Регистр управления 5 приёмником – отсутствует?

Автор:  Artem1 [ 2019-окт-07 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т

Muroff_Ant писал(а):
ТСКЯ.431296.009СП Версия 2.25.0 от 16.08.2019
страница 287

26.3.4 CONTROL4
Таблица 322 – Регистр управления 4 приёмником CONTROL4
Таблица 323 – Описание бит регистра CONTROL4
, а далее:

26.3.5 CONTROL5 (с ревизии 3)
Таблица 324 – Регистр управления передатчиками 5 CONTROL5
Таблица 325 – Описание бит регистра CONTROL5


CONTROL5 - Регистр управления 5 приёмником – отсутствует?
Этот регистр необходимо перенести к группе регистров передатчика. А CONTROL5 для приёмника действительно потерялся. Спасибо! Поправим.

Автор:  azimuth [ 2020-ноя-06 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т

22.8.1 CONTROL
В таблице 241 бит 21 не описан (U), но есть в таблице 242.

Автор:  Lampadov [ 2020-ноя-09 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т

azimuth писал(а): *
22.8.1 CONTROL
В таблице 241 бит 21 не описан (U), но есть в таблице 242.
Здравствуйте!

Информация в таблицу 241 "Регистр управления контроллером CONTROL" текущей версии спецификации на микроконтроллер 1986ВЕ3Т о бите 21 будет добавлена в виде "AUTOTUNE/DIV7" - соответствующая заявка на имя технических писателей составлена.
Обратите, пожалуйста, внимание, что с третьей ревизии микроконтроллера бит 21 имеет назначение "DIV7", который позволяет задать делитель для блока МКИО ≥128. В данном случае использовать данный бит для данной микросхемы нет необходимости. Бит был введен в блок для будущих разработок компании Миландр, где системная частота может быть выше, чем в микроконтроллере 1986ВЕ3Т.

Аналогичное исправление будет произведено для спецификации на микроконтроллер 1986ВЕ1Т по части описания бита 21 регистра CONTROL блока МКИО.

Спасибо.