Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т
СообщениеДобавлено: 2018-фев-07 20:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 2018-янв-19 07:44
Сообщения: 47
Организация: АО "Равенство"
Версия 2.23.0 от 30.08.2016
Смотрю Таблицу 8 на стр. 45 и не понимаю что означает фраза перед таблицей:
Цитата:
В режиме UART загрузчика используют один и тот же периферийный модуль UART1, один и тот же протокол обмена, но различные порты ввода/вывода (см. таблицу ниже)
А в самой таблице одни и те же порты для всех трёх режимов.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т
СообщениеДобавлено: 2018-фев-08 09:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-июл-21 14:13
Сообщения: 1525
Откуда: Тула
Dimonira писал(а):
Версия 2.23.0 от 30.08.2016
Смотрю Таблицу 8 на стр. 45 и не понимаю что означает фраза перед таблицей:
Цитата:
В режиме UART загрузчика используют один и тот же периферийный модуль UART1, один и тот же протокол обмена, но различные порты ввода/вывода (см. таблицу ниже)
А в самой таблице одни и те же порты для всех трёх режимов.
Последствия голимого копипаста.

_________________
сочувствующий…


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т
СообщениеДобавлено: 2019-окт-04 10:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 2019-авг-15 15:38
Сообщения: 12
Организация: нтф Гюйс
ТСКЯ.431296.009СП Версия 2.25.0 от 16.08.2019
страница 287

26.3.4 CONTROL4
Таблица 322 – Регистр управления 4 приёмником CONTROL4
Таблица 323 – Описание бит регистра CONTROL4
, а далее:

26.3.5 CONTROL5 (с ревизии 3)
Таблица 324 – Регистр управления передатчиками 5 CONTROL5
Таблица 325 – Описание бит регистра CONTROL5


CONTROL5 - Регистр управления 5 приёмником – отсутствует?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в спецификации 1986ВЕ3Т
СообщениеДобавлено: 2019-окт-07 08:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 2017-май-31 15:10
Сообщения: 70
Организация: АО "ПКК Миландр"
Откуда: АО "ПКК Миландр"
Muroff_Ant писал(а):
ТСКЯ.431296.009СП Версия 2.25.0 от 16.08.2019
страница 287

26.3.4 CONTROL4
Таблица 322 – Регистр управления 4 приёмником CONTROL4
Таблица 323 – Описание бит регистра CONTROL4
, а далее:

26.3.5 CONTROL5 (с ревизии 3)
Таблица 324 – Регистр управления передатчиками 5 CONTROL5
Таблица 325 – Описание бит регистра CONTROL5


CONTROL5 - Регистр управления 5 приёмником – отсутствует?
Этот регистр необходимо перенести к группе регистров передатчика. А CONTROL5 для приёмника действительно потерялся. Спасибо! Поправим.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу « 1 2

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость