СообщениеДобавлено: 2021-мар-15 13:09 
В сети
Support
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2018-авг-10 23:14
Сообщения: 325
Организация: АО «ПКК Миландр»
Откуда: Зеленоград
R Max писал(а): *
В спецификации в разделе АЦП походу неправильная таблица с сигналами SOC, в .h-файле adcsync.h из примера pwm_sync_adc из Software pack для Keil MDK 5 для МК 1986ВК01 (http://support.milandr.ru/products/mikr ... a-project/) другие константы.
Открыть
Trig.jpgTrig2.jpg
Закрыть
Попутно вопрос - правильно ли я понимаю, что можно одновременно включить все биты 7 запросов от модулей ШИМ на запуск конкретного АЦП и, если они по времени разделены, то все запустят по очереди АЦП, т.е. архитектура аналогична трёхвходовым элементам "ИЛИ" у TI ?
Открыть
spru791f_Страница_067.jpg
Закрыть

Ещё один момент в описании работы АЦП
Цитата:
В режиме однократного выполнения, контроллер осуществляет заданное в поле MAXCNV_ADC регистра ADC_CTRL преобразований, после чего останавливается, очищая бит STARTofCONV.
- судя по примеру и реальной работе отладочной платы, в поле MAXCNV регистров ADCx_CTRL надо записывать число на единицу меньше, т.е. одно преобразование в цепочке это (1-1) = 0!

В примере pwm_sync_adc есть такая функция
Открыть
uint32_t AdcGetSampleRate( ADCxControl *adc, uint8_t adcNum )
{
    uint8_t clkSource, delay;
    uint32_t sampleRate;
    
    if( adc == MDR_ADC0 )
        clkSource = ( MDR_CLK->ADC0_CLK >> 28 ) & 0x0F;
    else if( adc == MDR_ADC1 )
        clkSource = ( MDR_CLK->ADC1_CLK >> 28 ) & 0x0F;
    else if( adc == MDR_ADC2 )
        clkSource = ( MDR_CLK->ADC2_CLK >> 28 ) & 0x0F;
    
    if( adcNum == 0 )
        delay = ( adc->ADC0CTRL >> 24 ) & 0xFF;
    else
        delay = ( adc->ADC1CTRL >> 24 ) & 0xFF;
    
    sampleRate = CLK_GetSourceClk( clkSource ) / ( 70 + delay );
    
    return sampleRate;
}
Закрыть
- правильно ли я понимаю, что цифра 70 - это количество тактов АЦП на оцифровку сигнала, ... в регистрах ADC_Result после преобразования лежит похожая цифра - 66 тактов, вообще есть ли рисунок-циклограмма процесса работы преобразования АЦП с ориентировочным количеством тактов и временными соотношениями (величина количества тактов оцифровки нужна для правильного выбора точки сэмплирования при измерении токов на ключах инвертора...) ?

И ещё вопрос : АЦП умеет мерить напряжение от своего питания 3,3 В как опорного по аналогии с микроконтроллером 1986ВЕ9х (3,3 В ~ 4095 бит) ?
>> В спецификации в разделе АЦП походу неправильная таблица с сигналами SOC, в .h-файле adcsync.h из примера pwm_sync_adc из Software pack для Keil MDK 5 для МК 1986ВК01 (http://support.milandr.ru/products/mikr ... a-project/) другие константы.

Вы правы, поле CONV_TRIG_CTRL_ADCx регистров ADCx_CTRL имеет размер 8 бит - каждый бит поля отвечает за активацию отдельного источника для начала преобразований. Мной будет инициирован процесс корректировки спецификации, где для таблицы 49 "Распределение запросов преобразований" актуальной версии спецификации, поле "Значение поля CONV_TRIG_CTRL_ADC" будет содержать значения "0b00000000, 0b00000001 ... 0b01000000, 0b10000000" для каждого из шести АЦП.

>> Попутно вопрос - правильно ли я понимаю, что можно одновременно включить все биты 7 запросов от модулей ШИМ на запуск конкретного АЦП и, если они по времени разделены, то все запустят по очереди АЦП, т.е. архитектура аналогична трёхвходовым элементам "ИЛИ" у TI ?

Поле CONV_TRIG_CTRL_ADCx разрешает запись любого значения из допустимого диапазона, соответственно, разрешить запуск преобразований на одном АЦП вследствие нескольких запросов от модулей ШИМ возможно. В этом легко убедиться, заставив считать и генерировать запросы на АЦП 01, например, с блоков ШИМ 0, 1 и 2 (привёл, как удобный пример конфигурации, именно его я проверил на отладочной плате производства компании Миландр).

>> Ещё один момент в описании работы АЦП
Цитата:
В режиме однократного выполнения, контроллер осуществляет заданное в поле MAXCNV_ADC регистра ADC_CTRL преобразований, после чего останавливается, очищая бит STARTofCONV.
- судя по примеру и реальной работе отладочной платы, в поле MAXCNV регистров ADCx_CTRL надо записывать число на единицу меньше, т.е. одно преобразование в цепочке это (1-1) = 0!

Вы правы, записав в поле MAXCNV_ADC значение "0", будет выполняться преобразование в цепочке, равной 1, для регистров с результатами. Обратите, пожалуйста, внимание, что структура из SPL текущего пака для 1986ВК01 учитывает это, и если записать единицу для параметра AdcxConvCnt, то фактически будет записан ноль в регистр MAXCNV_ADC. Также попрошу добавить этот момент в спецификацию для удобства.

>> В примере pwm_sync_adc есть такая функция
Открыть
uint32_t AdcGetSampleRate( ADCxControl *adc, uint8_t adcNum )
{
    uint8_t clkSource, delay;
    uint32_t sampleRate;
    
    if( adc == MDR_ADC0 )
        clkSource = ( MDR_CLK->ADC0_CLK >> 28 ) & 0x0F;
    else if( adc == MDR_ADC1 )
        clkSource = ( MDR_CLK->ADC1_CLK >> 28 ) & 0x0F;
    else if( adc == MDR_ADC2 )
        clkSource = ( MDR_CLK->ADC2_CLK >> 28 ) & 0x0F;
    
    if( adcNum == 0 )
        delay = ( adc->ADC0CTRL >> 24 ) & 0xFF;
    else
        delay = ( adc->ADC1CTRL >> 24 ) & 0xFF;
    
    sampleRate = CLK_GetSourceClk( clkSource ) / ( 70 + delay );
    
    return sampleRate;
}
Закрыть
- правильно ли я понимаю, что цифра 70 - это количество тактов АЦП на оцифровку сигнала, ... в регистрах ADC_Result после преобразования лежит похожая цифра - 66 тактов, вообще есть ли рисунок-циклограмма процесса работы преобразования АЦП с ориентировочным количеством тактов и временными соотношениями (величина количества тактов оцифровки нужна для правильного выбора точки сэмплирования при измерении токов на ключах инвертора...) ?[/i]

Всё правильно, данная функция направлена на то, чтобы корректно сэмплировать сигнал с АЦП. На данный момент спецификация не приводит интересующую Вас информацию, но поскольку спецификация находится в стадии активной разработки, а для АЦП уже приходят результаты исследований, есть вероятность появления данной информации в будущем.

>> И ещё вопрос : АЦП умеет мерить напряжение от своего питания 3,3 В как опорного по аналогии с микроконтроллером 1986ВЕ9х (3,3 В ~ 4095 бит)

Для АЦП, встроенного в микроконтроллер Электросила, опорный сигнал имеет уровень в 2.5 В - относительно других уровней измерять аналоговый сигнал не получится. Имея отладочную плату производства компании Миландр, Вы можете без дополнительного оборудования посмотреть уровни для АЦП при помощи установленного на плату потенциометра (ADC1 CH1) - верхний уровень как раз ограничен 2.5 В.

Большое спасибо за обращение, Вы помогаете сделать спецификацию на микроконтроллер Электросила более дружелюбной для конечного потребителя.

upd. Информативная тактовая диаграмма по работе АЦП будет сделана.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-мар-15 22:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2011-авг-21 18:55
Сообщения: 293
GRAND MERCI за информацию !!! :mrgreen:

_________________
Hack the Planet!


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-мар-16 16:44 
В сети
Support
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2018-авг-10 23:14
Сообщения: 325
Организация: АО «ПКК Миландр»
Откуда: Зеленоград
R Max писал(а): *
GRAND MERCI за информацию !!! :mrgreen:
Здравствуйте!

Выпущена новая версия спецификации на микроконтроллер К1986ВК018 версии 0.4.6. Весь список изменений:

- Скорректировано описание раздела «Режимы загрузки микроконтроллера»
- Изменено описание полей MODE[6:0] и LOCKSTEP_DIS регистра REG_60_SYS
- Добавлено примечание к описанию регистров X_CFG, R_XFG. Скорректировано примечание к таблице «Регистры блока Ethernet MAC»
- Раздел "Регистры контроллера тактовых частот": добавлены примечания о синхронных и асинхронных типах регистров.
- Раздел "Регистры контроллера обработки событий отказов, сбоев и ошибок": скорректировано описание функциональных битов регистров RESET_EVENTx IE_EVENTx
- Скорректировано описание процессорного ядра защищенной подсистемы
- Изменено описание контроллера АЦП
- Изменено описание регистров контроллера АЦП

Из списка можно видеть, что помимо множества изменений, обновлено как описание блока контроллера АЦП, так и описание регистров этого блока, включая таблицы, которые описывают права доступа к каждому из бит отдельных регистров. В список изменений включены также Ваши замечания.

Проект спецификации всегда доступен для загрузки на отдельной странице "Документация" информационного портала отдела технической поддержки компании Миландр - в поиск достаточно ввести слово "Электросила".

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-мар-25 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-авг-30 19:12
Сообщения: 533
Цитата:
в поиск достаточно ввести слово "Электросила".
Что то не получается. Сайт выдает страницу - заготовку, на которой кроме названия ничего нет.
Хотелось бы уточнить - есть ли отладочные платы (доступные для заказа) с этим МК?
Вопрос по спецификации - это ведь пока проект?
При беглом просмотре возникают вопросы
Не хватает описания на CAN-FD.
JTAG-A, JTAG-B - распределены каждый на свое ядро или все ядра объеденены в цепочку для отладки.
Режим DUAL CORE упоминается 2 раза (стр.69 и 339). По логике он должен быть всегда (2 ядра), тогда зачем его упоминать, если настраивается, то не понятно как где и каковы другие режимы?
На стр.3 упомянут блок ускорения вычислений тригонометрирческих функций, но по факту (если я правильно понял) он делает поворот вектора, а ожидалось sin/cos/tg и обратные величины. Наверное, если вспомнить математику, можно этот модуль приспособить для данных задач.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-мар-26 20:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2011-авг-21 18:55
Сообщения: 293
Цитата:
Что то не получается. Сайт выдает страницу - заготовку, на которой кроме названия ничего нет.
https://support.milandr.ru/products/mik ... se_id=2939
Цитата:
На стр.3 упомянут блок ускорения вычислений тригонометрирческих функций, но по факту (если я правильно понял) он делает поворот вектора, а ожидалось sin/cos/tg и обратные величины. Наверное, если вспомнить математику, можно этот модуль приспособить для данных задач.
Он делает преобразование Парка:
Открыть
#define THETA_SHIFT		8

/*
	This function transforms stator values alpha and beta, which
	belong to a stationary qd reference frame, to a rotor flux
	synchronous reference frame (properly oriented), so as q and d.
		d = alpha * sin(theta) + beta * cos(Theta)
		q = alpha * cos(Theta) - beta * sin(Theta)
*/
qd_t Park (alphabeta_t In, int16_t Theta)
{
	qd_t Out;
	
	MDR_CRD->IN_X = In.alpha;
	MDR_CRD->IN_Y = In.beta;
	MDR_CRD->IN_A = Theta << THETA_SHIFT;
	
	while (MDR_CRD->STATUS_b.OUT_FIFO_EMPTY);
	
	Out.d = MDR_CRD->OUT_X;
	Out.q = MDR_CRD->OUT_Y;
	MDR_CRD->OUT_A;
	
	return Out;
}

/*
	This function transforms stator voltage qVq and qVd, that belong to
	a rotor flux synchronous rotating frame, to a stationary reference
	frame, so as to obtain qValpha and qVbeta:
		Valfa= Vq*Cos(theta)+ Vd*Sin(theta)
		Vbeta=-Vq*Sin(theta)+ Vd*Cos(theta)
*/
alphabeta_t RevPark (qd_t In, int16_t Theta)
{
  alphabeta_t Out;
	
	MDR_CRD->IN_X = In.d;
	MDR_CRD->IN_Y = In.q;
	MDR_CRD->IN_A = Theta << THETA_SHIFT;
	
	while (MDR_CRD->STATUS_b.OUT_FIFO_EMPTY);
	
	Out.alpha = MDR_CRD->OUT_X;
	Out.beta = MDR_CRD->OUT_Y;
	MDR_CRD->OUT_A;	
	
	return Out;
}
Закрыть
либо кладём 24-битный единичный вектор (0x00FFFFFF) по оcи Х (x=1, y=0 (1;0)) c вращением вектора против часовой стрелки по углу A (360 градусов = 0x01000000), на выходе нормированные 24-битные величины x = cos(A), y = sin(A), соответственно tg(A) = sin(A)/cos(A)
Открыть
MDR_CRD->IN_X = (unsigned int)(1.0*0x00FFFFFF);
MDR_CRD->IN_Y = (unsigned int)(0.0*0x00FFFFFF);
MDR_CRD->IN_A = (unsigned int)(225.0/360*0x01000000);
	
while (MDR_CRD->STATUS_b.OUT_FIFO_EMPTY);
	
x = (int)MDR_CRD->OUT_X*1.0/0x00FFFFFF;
y = (int)MDR_CRD->OUT_Y*1.0/0x00FFFFFF;
a = (int)MDR_CRD->OUT_A/0x01000000*360;
Закрыть
Обратные величины (asin, acos, atan), я так понимаю, это 2 режим - доворот вектора до оси Х, ... остаётся только вопрос с квадратным корнем...

а так Cordic работает правильно! :mrgreen:
Открыть
Вложение:
[ attachment ]
crd.jpg [ 634.76 КБ | 3336 просмотров ]
Закрыть
...хорошо бы расширить описание модулей eQEP (например рисунки и формулы с измерением угловой скорости) и eCAP (например рисунок с системой синхронизации модулей), как у Texas Instruments https://www.ti.com/lit/ug/spruhx5g/spruhx5g.pdf

_________________
Hack the Planet!


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-мар-29 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-авг-30 19:12
Сообщения: 533
У меня поиск находит https://ic.milandr.ru/products/mikrokon ... #props_tab
Поэтому вашу закладку в закладку. :)


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-мар-29 16:24 
Не в сети
Support

Зарегистрирован: 2017-май-31 15:10
Сообщения: 91
Организация: АО "ПКК Миландр"
Откуда: АО "ПКК Миландр"
Цитата:
в поиск достаточно ввести слово "Электросила".
Что то не получается. Сайт выдает страницу - заготовку, на которой кроме названия ничего нет.
Микросхемы, которые находятся в разработке публикуются на сайте support.milandr.ru
Поэтому поиск на основном сайте, в том числе и на ic.milandr.ru не дал результатов.
Цитата:
Хотелось бы уточнить - есть ли отладочные платы (доступные для заказа) с этим МК?
Напишите, пожалуйста, на ic@milandr.ru
Цитата:
Вопрос по спецификации - это ведь пока проект?
При беглом просмотре возникают вопросы
Не хватает описания на CAN-FD.
Да, поскольку это проект, работа над спецификацией также ещё не завершена.
Цитата:
JTAG-A, JTAG-B - распределены каждый на свое ядро или все ядра объеденены в цепочку для отладки.
Режим DUAL CORE упоминается 2 раза (стр.69 и 339). По логике он должен быть всегда (2 ядра), тогда зачем его упоминать, если настраивается, то не понятно как где и каковы другие режимы?
Объединены. Через любой из портов JTAG-A/JTAG-B можно одновременно отлаживать оба ядра.
Пример в статье:
https://support.milandr.ru/base/primene ... se_id=3975
Цитата:
На стр.3 упомянут блок ускорения вычислений тригонометрирческих функций, но по факту (если я правильно понял) он делает поворот вектора, а ожидалось sin/cos/tg и обратные величины. Наверное, если вспомнить математику, можно этот модуль приспособить для данных задач.
Пример, также в статье:
https://support.milandr.ru/base/primene ... se_id=3980

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-апр-30 09:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-апр-18 12:59
Сообщения: 75
Организация: АО "МНИИ" АГАТ"
Добрый день. А как можно пользоваться портами на линиях MODE[0-7]? К примеру я хочу использовать линию PB27 для сигнала DAC0_OUT, а линию PB31 для порта на выход. После включения питания я конфигурирую порты и работаю. Но если произойдет сброс, то порты залипнут в состоянии порта на выход и ЦАП. И вообще как подразумивается работа пинов MODE[0-7] на другие функции после включения микросхемы?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-май-04 09:09 
В сети
Support
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2018-авг-10 23:14
Сообщения: 325
Организация: АО «ПКК Миландр»
Откуда: Зеленоград
ElectroAlex писал(а): *
Добрый день. А как можно пользоваться портами на линиях MODE[0-7]? К примеру я хочу использовать линию PB27 для сигнала DAC0_OUT, а линию PB31 для порта на выход. После включения питания я конфигурирую порты и работаю. Но если произойдет сброс, то порты залипнут в состоянии порта на выход и ЦАП. И вообще как подразумивается работа пинов MODE[0-7] на другие функции после включения микросхемы?
Здравствуйте!

Обратите, пожалуйста, внимание, что после включения питания или после любого сигнала сброса, микроконтроллер Электросила начинает выполнять загрузочную программу, которая по состоянию выводов MODE определяет, в каком режиме будет функционировать микроконтроллер, соответственно, использовать выводы MODE в собственной программе не запрещено, ключевое, чтобы схемотехника изделия предусматривала такое использование. Спасибо.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-май-04 09:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-апр-18 12:59
Сообщения: 75
Организация: АО "МНИИ" АГАТ"
Я имел в виду, что во время сброса состояние переназначенных портов не сбрасывается, и порт на выход будет мешать правильной загрузке.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-май-04 10:41 
В сети
Support
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2018-авг-10 23:14
Сообщения: 325
Организация: АО «ПКК Миландр»
Откуда: Зеленоград
ElectroAlex писал(а): *
Я имел в виду, что во время сброса состояние переназначенных портов не сбрасывается, и порт на выход будет мешать правильной загрузке.
Вновь обращаю Ваше внимание на то, что загрузочная программа будет выполняться всегда и после любого сброса, при этом внутри этой программы выводы MODE будут конфигурироваться на вход таким образом, чтобы понять, в каком режиме микроконтроллеру запуститься. Всё то, что сделано в Вашей программе, будет сконфигурировано после перехода в соответствующий режим работы для выполнения Вашей программы.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-май-07 15:17 
В сети
Support
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2018-авг-10 23:14
Сообщения: 325
Организация: АО «ПКК Миландр»
Откуда: Зеленоград
Здравствуйте!

Для микроконтроллера 1986ВК018/016 реализована поддержка в OpenOCD. Дополнительно работоспособность была проверена в рамках среды Eclipse (startup и файл линкера были взяты стандартные), всё работает корректно.

Алгоритм, заложенный в OpenOCD умеет:

- Производить стирание секторов и всей памяти (команды flash erase_sector и flash erase_address);
- Писать в память (команды flash write_image и program);
- Устанавливать режим защиты памяти (команда flash protect);
- Все остальные стандартные функции OpenOCD в рамках работы с сервером telnet по порту 4444).

Поскольку пока официально файлы поддержки не встроены в основную ветку OpenOCD с GitHub, публикую все необходимые файлы для использования, включая пересобранный исполняемый файл .exe (положить с заменой в папку с OpenOCD\bin).

Пожалуйста, не забывайте, что для работы с программатором J-Link необходимо на ПК сменить драйвер для работы с ним, например, через Zadig на "WinUSB" (детальнее описано в рамках статьи информационного портала отдела технической поддержки по работе с микроконтроллером на RISC-V). Для программаторов ST-Link или CMSIS-DAP этого делать не нужно.

Спасибо.


Вложения:
OpenOCD_ElPower.zip [1.21 МБ]
28 скачиваний

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-май-17 18:02 
В сети
Support
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2018-авг-10 23:14
Сообщения: 325
Организация: АО «ПКК Миландр»
Откуда: Зеленоград
Здравствуйте!

Был выгружен и адаптирован под корпус МК 8307.144-АН3 файл BSDL для проведения периферийного сканирования микроконтроллера 1986ВК018 - файл прикреплен в составе архива к посту. Также файл всегда доступен для загрузки в разделе "Модели" библиотеки информационного портала отдела технической поддержки компании Миландр. Как только раздел "Документация" на странице микросхемы с официального сайта станет доступным, файл BSDL будет доступен для загрузки и там тоже. Спасибо.


Вложения:
BSDL-файлы для микросхемы 1986ВК018 в корпусе МК 8307.144-АН3.bsdl.zip [3.25 КБ]
22 скачивания

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-май-31 11:41 
В сети
Support
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2018-авг-10 23:14
Сообщения: 325
Организация: АО «ПКК Миландр»
Откуда: Зеленоград
Здравствуйте!

Читатели форума, кто применяет микроконтроллер Электросила 1.0 (без криптоблока), обратите, пожалуйста, внимание, что обновился файл errata для данной версии микроконтроллера. Согласно ошибке 2012 в микроконтроллере Электросила 1.0 ошибочно происходит синхронизация блоков PWM и АЦП, что выливается в невозможность синхронизировать запуск преобразований АЦП по факту событий в блоках PWM. Данная ошибка исправлена в актуальной версии микроконтроллера Электросила (1986ВК018). Спасибо.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 2021-июн-30 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-янв-26 18:29
Сообщения: 27
Здравствуйте.
Скачал IAR installer, часть файлов повреждено, проект MLDR149 не собирается.
Перепроверял, качал дважды, архив не поврежден. Например в конце файлов main.c, mutex.s какая-то каша.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 226 сообщений ]  На страницу « 112 13 14 15 16 »

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB