СообщениеДобавлено: 2015-фев-27 11:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-сен-21 12:57
Сообщения: 706
Откуда: г. Санкт-Петербург
В описании контроллера MDR_UART на стр.370
"скорость передачи данных – от 0 до UARTCLK/16 Бод"
на стр. 371
"− позволяет осуществлять обмен информацией с максимальной скоростью:
- в режиме UART – до 921600 бит/с;"
Будет ли нарушение условий эксплуатации МК в случае превышения скорости приемо-передачи 921600 бит/с.
Интересуют скорости до 2 Мбит/с.
Просьба разработчиков МК ответить.
В ТУ на МК требований по ограничению максимальной скорости не нашел.
Аналогичный вопрос относительно МК 1986ВЕ1Т.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-фев-27 12:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1297
Откуда: АО "ПКК Миландр"
vasili писал(а):
В описании контроллера MDR_UART на стр.370
"скорость передачи данных – от 0 до UARTCLK/16 Бод"
на стр. 371
"− позволяет осуществлять обмен информацией с максимальной скоростью:
- в режиме UART – до 921600 бит/с;"
Будет ли нарушение условий эксплуатации МК в случае превышения скорости приемо-передачи 921600 бит/с.
Интересуют скорости до 2 Мбит/с.
Просьба разработчиков МК ответить.
В ТУ на МК требований по ограничению максимальной скорости не нашел.
Аналогичный вопрос относительно МК 1986ВЕ1Т.


Да, уже есть такое замечание по тексту, в ближайшей ревизии спецификации
"- в режиме UART – до 921600 бит/с;"
будет убрано. Реально при 80 МГц до 4 МБит./С.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-11 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-дек-11 21:35
Сообщения: 170
Откуда: Казань
В спецификации версии 3.7.1 от 11.03.2015 Дерево содержания в просмотрщике по умолчанию полностью раскрыто (что не есть удобно), в предыдущей версии было нормально.
И второй вопрос: было 542 страницы стало 516. Тут ничего не удалили?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-16 21:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-дек-11 21:35
Сообщения: 170
Откуда: Казань
Таблица 302 – Описание бит регистра ADCx_RESULT.
Имеется:
CHANNEL [11:0]
Должно быть:
CHANNEL [4:0]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-17 08:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-авг-30 19:12
Сообщения: 438
Цитата:
в ближайшей ревизии спецификации
"- в режиме UART – до 921600 бит/с;"
будет убрано.

По тексту все еще встречается фраза " максимальной скоростью в режиме UART – до 921600 бит/с"

_________________
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвященья дух,
И опыт - сын ошибок трудных ... (Пушкин)

Пергаменты не утоляют жажду ("Фауст",Гете)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-20 20:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-апр-18 12:59
Сообщения: 62
Доброго времени суток !!!
У меня вопросец - как сделать программный сброс без использования сторожевого таймера. У СТМ32 был специальный регистр, а здесь не могу найти способ. Кто знает поделитесь, буду признателен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-20 21:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-дек-11 21:35
Сообщения: 170
Откуда: Казань
ElectroAlex писал(а):
Доброго времени суток !!!
У меня вопросец - как сделать программный сброс без использования сторожевого таймера. У СТМ32 был специальный регистр, а здесь не могу найти способ. Кто знает поделитесь, буду признателен.

Посмотри NVIC_SystemReset() из CMSIS CM3


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-21 09:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-сен-21 12:39
Сообщения: 505
Увы, errata 0006: "Невозможность программного сброса процессора через регистр AIRCR"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-21 10:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 2015-фев-06 11:48
Сообщения: 53
Похоже в новых ревизия исправили, камень ВЕ91Т ревизии 1312, по команде NVIC_SystemReset() происходит сброс проца.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-апр-22 15:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 2011-авг-16 14:44
Сообщения: 36
Какая разница между предельно допустимым режимом и предельным режимом? Какие условия (временные и по внешней температуре) использования в предельном режиме, например, по выходному току на портах?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-июл-28 12:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-дек-11 21:35
Сообщения: 170
Откуда: Казань
Рисунок 9. Формирование сигнала сброса
Сигнал сброса должен появляться по переднему фронту ">200нс", а не по заднему?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-окт-16 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 2014-май-20 09:07
Сообщения: 93
Откуда: ЗАО "Московский Прожекторный завод"
ИМХО, две ошибки в техническом описании.

1. Страница 156, описание регистра PLL_CONTROL - бит перезапуска умножителя частоты CPU назван CPU_PLD (видимо, имеется в виду CPU_RLD).

2. Страницы 205 - 208, описание регистров контроллера внешней шины контроллера 1986BE94T. Часть текста имеет красный цвет шрифта, часть - зелёный цвет шрифта. Никаких пояснений по цвету в тексте документа я не нашёл. Это, видимо, осталось от редактирования документа? Боязно теперь использовать внешнюю шину - вдруг что не так... :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-окт-21 11:46 
Не в сети
Moderator

Зарегистрирован: 2015-мар-02 09:52
Сообщения: 43
Откуда: АО "ПКК Миландр"
Цветом обозначены биты в 1986ВЕ94, которые отличаются от 1986ВЕ91,2,3:
Красным – добавленные биты управления,
Зеленым – добавленные статусные биты.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-ноя-24 17:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 2014-май-20 09:07
Сообщения: 93
Откуда: ЗАО "Московский Прожекторный завод"
Maria писал(а):
Цветом обозначены биты в 1986ВЕ94, которые отличаются от 1986ВЕ91,2,3:
Красным – добавленные биты управления,
Зеленым – добавленные статусные биты.

Ну, может быть стоит сделать пояснения в тексте документа, что это за цветовая дифференциация...

Ну и ещё более тупой вопрос, сильно не бейте: каково назначение выводов DAC1_REF и DAC2_REF, и какие напряжения можно на них подать? Если я правильно понял, то ЦАП выдаёт напряжение от 0 до DAC_REF (если ЦАП в качестве опорного напряжения использует DAC_REF, а не Ucc). Можно ли подать напряжение, превышающее Ucc? В тексте документа я никаких указаний по поводу напряжения DAC_REF не нашёл, из поиска по форуму выходит, что значения напряжения на DAC_REF не должно превышать Ucc, а рекомендуется задавать напряжение от 2,4 В до Ucc.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2015-ноя-24 19:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-дек-11 21:35
Сообщения: 170
Откуда: Казань
noob писал(а):
Maria писал(а):
Цветом обозначены биты в 1986ВЕ94, которые отличаются от 1986ВЕ91,2,3:
Красным – добавленные биты управления,
Зеленым – добавленные статусные биты.

Ну, может быть стоит сделать пояснения в тексте документа, что это за цветовая дифференциация...

Ну и ещё более тупой вопрос, сильно не бейте: каково назначение выводов DAC1_REF и DAC2_REF, и какие напряжения можно на них подать? Если я правильно понял, то ЦАП выдаёт напряжение от 0 до DAC_REF (если ЦАП в качестве опорного напряжения использует DAC_REF, а не Ucc). Можно ли подать напряжение, превышающее Ucc? В тексте документа я никаких указаний по поводу напряжения DAC_REF не нашёл, из поиска по форуму выходит, что значения напряжения на DAC_REF не должно превышать Ucc, а рекомендуется задавать напряжение от 2,4 В до Ucc.

Внимательней изучаем документацию. Посмотри раздел "Предельно допустимые характеристики микросхемы" по внимательней.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB