СообщениеДобавлено: 2017-авг-04 10:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-сен-21 12:57
Сообщения: 613
Откуда: г. Санкт-Петербург
МК 1986ВЕ81Т
Пытаюсь реализовать режим загрузки с 5576РСУ1.
Обнаружил следующее: при наличии емкости на линии DCLK (осциллограф) загрузка стабильная.
При отключении осциллографа от линии DCLK загрузка не стабильная. Предполагаю, что заданный режим работы SSP0 не корректен по отношению к 5576РСУ1 в части фазы синхросигнала.
Просьба выложить последнюю версию BOOTROM.
Возможна ли корректировка BOOTROM в последующих ревизиях МК 1986ВЕ81Т ?
P.S. если проинвертировать DCLK внешним инвертором, то проблема исчезает.
P.P.S. Если BOOTROM будет корректироваться, то желательно не трогать режимы SPI2, SPI3. Там все в порядке (успешно грузимся с AT25256).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Режим загрузки SPI1+JA
СообщениеДобавлено: 2017-авг-07 16:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 2017-апр-26 14:51
Сообщения: 18
Откуда: ПКК "Миландр"
Проблема действительно есть, измеренные тактовые диаграммы указанной связки не вполне соответствуют стандарту SPI. В настоящее время проводится исследование сложившейся ситуации, по окончанию которого мы проясним состояние вопроса.

Введение инвертора DCLK в данной ситуации считается корректным.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Режим загрузки SPI1+JA
СообщениеДобавлено: 2017-авг-09 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-сен-21 12:57
Сообщения: 613
Откуда: г. Санкт-Петербург
После появления 1986ве81Т с приёмкой "5" связка 1986ве81Т + 5576РТУ1 представляется очень привлекательной для различных применений в КП.
Поэтому в новой реализации BOOTROM желательно реализовать принудительный сброс 5576РТУ1 (через PA7, если PA7 сконфигурировать как вывод с открытым стоком).
Это позволит проводить повторную загрузку после программного "Reset" не переключая питание.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB