 Заголовок сообщения: Тактирование ВЕ8Т
СообщениеДобавлено: 2016-дек-06 11:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-сен-21 12:57
Сообщения: 712
Откуда: г. Санкт-Петербург
По информации из последней erratы возможны проблемы с тактированием МК от PLL.
Просьба к участникам форума поделиться информацией о возможности применения кварцевых генераторов ОП частотой 48(56) МГц, со спецстойкостью адекватной 1986ВЕ8Т.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тактирование ВЕ8Т
СообщениеДобавлено: 2016-дек-06 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-ноя-22 11:08
Сообщения: 6
Также интересует этот вопрос с джиттером PLL (ошибка 0051 по errata 21/10/2016).

Согласно спецификации от 12.12.2015:
"Для формирования внешней стабильной высокой частоты (от 1 до 30 МГц) применяются генераторы HSE0 и HSE1"

Таким образом, тактировать выше 30 МГц нельзя, верно?

Можно ли ожидать, что в следующих ревизиях проблема с PLL будет исправлена?
Есть ли новые рекомендации для текущих ревизий, как обойти проблему с джиттером PLL?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тактирование ВЕ8Т
СообщениеДобавлено: 2016-дек-07 10:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1299
Откуда: АО "ПКК Миландр"
kgray писал(а):
Также интересует этот вопрос с джиттером PLL (ошибка 0051 по errata 21/10/2016).

Согласно спецификации от 12.12.2015:
"Для формирования внешней стабильной высокой частоты (от 1 до 30 МГц) применяются генераторы HSE0 и HSE1"

Таким образом, тактировать выше 30 МГц нельзя, верно?

Можно ли ожидать, что в следующих ревизиях проблема с PLL будет исправлена?
Есть ли новые рекомендации для текущих ревизий, как обойти проблему с джиттером PLL?



Разрешено использование внешних кварцевых резонаторов до 30 МГц, внешних генераторов до макс допустимой частоты.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тактирование ВЕ8Т
СообщениеДобавлено: 2016-дек-07 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-ноя-22 11:08
Сообщения: 6
-=Sergei=- писал(а):
Разрешено использование внешних кварцевых резонаторов до 30 МГц, внешних генераторов до макс допустимой частоты.

Спасибо, позитивная новость.
Ну а все же, какие планы по исправлению PLL? Стоит ли ждать решения, или нам закладывать в разработку свой умножитель?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тактирование ВЕ8Т
СообщениеДобавлено: 2016-дек-07 11:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1299
Откуда: АО "ПКК Миландр"
kgray писал(а):
-=Sergei=- писал(а):
Разрешено использование внешних кварцевых резонаторов до 30 МГц, внешних генераторов до макс допустимой частоты.

Спасибо, позитивная новость.
Ну а все же, какие планы по исправлению PLL? Стоит ли ждать решения, или нам закладывать в разработку свой умножитель?



Пока исправили емкостями на кристалле, но гарантии что полностью исправит проблему нет.
Поэтому все же рекомендую заложить запасные варианты в схемы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тактирование ВЕ8Т
СообщениеДобавлено: 2017-янв-16 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-янв-18 13:17
Сообщения: 22
vasili писал(а):
По информации из последней erratы возможны проблемы с тактированием МК от PLL.

А что за проблемы, поподробней можно узнать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB