На сайте Миландра: https://ic.milandr.ru/products/programm ... _1986ve8t/
приводятся модули для совместного использования. В том числе и "Модуль интерфейса ARINC429 (ГОСТ 18977-79) на базе микросхем 1586ИН2У, 1586ИН4У ".
Но 1986ВЕ8Т имеет контроллер ARINC "заточенный" под HOLT(или 1586ИН4АУ, 1485ХК3У, 1485ХК2Т). Это опечатка и данный модуль ARINC несовместим с отладочной платой или я в чем-то ошибаюсь? Какой модуль ARINC разработки Миландра требуется для совместной работы с отладочным комплектом 1986ВЕ8Т ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2018-июн-06 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 2017-апр-26 14:51
Сообщения: 159
Откуда: ПКК "Миландр"
Поясните пожалуйста, что означает
Цитата:
"заточенный" под HOLT
? Если две микросхемы соответствуют одному и тому же ГОСТу, разве это не означает что они совместимы?

По документации у нас две версии модулей:
1 - на базе HI-8596PSI
2 - на базе 1586ИН2У и 1586ИН4У.

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2018-июн-07 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 2014-дек-12 11:22
Сообщения: 12
В тексте описания "Миландр. Спецификация на микросхему 1986ВЕ8Т( Версия 2.9.0 от 15.08.2017 )" мало что сказано о возможности переключения режима интерфейса цифровой части котроллера ARINC. Из-за этого и возник вопрос о типе интерфейсных микросхем. После "курения" мануала обнаружились нужные переключатели в регистрах ARINC Control4 для передатчика и Control9 для приемника. В библиотеке для ARINC пришлось вносить соответствующие изменения. Режимы настраиваются. Вопрос закрыт.
Keil.MDR32F8.0.1.pack. требует значительных доработок.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2018-июн-07 18:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 2017-апр-26 14:51
Сообщения: 159
Откуда: ПКК "Миландр"
Если возможно, скиньте пожалуйста исправления библиотеки на support@milandr.ru. Внесем в следующую версию.
Спасибо!

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB