 Заголовок сообщения: Ряд мелких вопросв
СообщениеДобавлено: 2017-дек-19 21:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-июн-21 21:35
Сообщения: 12
Доброе время суток. Необходим был контроллер с МКИО. Выбор был между 1986ВЕ1 и 1986ВЕ8
1986ВЕ8 привлек 5 Вольтовым питанием. Но возник ряд сомнений/вопросов.
1. В чем минусы ОТР? (волнует вопрос как писать, как стирать, JTAG/SWD отладка будет отличаться от мк с FLASH)
2. В микросхемах 1986ВЕ81 тип памяти СОЗУ, в чем преимущество?
3. Выбор режима загрузки MODE определятся внешними резисторами, которые подтягиваются к питанию? Какое сопротивление их должно быть? эти выходы планируется использовать для логических команд


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ряд мелких вопросв
СообщениеДобавлено: 2017-дек-19 22:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-сен-21 12:57
Сообщения: 644
Откуда: г. Санкт-Петербург
milander писал(а):
Доброе время суток. Необходим был контроллер с МКИО. Выбор был между 1986ВЕ1 и 1986ВЕ8
1986ВЕ8 привлек 5 Вольтовым питанием. Но возник ряд сомнений/вопросов.
1. В чем минусы ОТР? (волнует вопрос как писать, как стирать, JTAG/SWD отладка будет отличаться от мк с FLASH)
2. В микросхемах 1986ВЕ81 тип памяти СОЗУ, в чем преимущество?
3. Выбор режима загрузки MODE определятся внешними резисторами, которые подтягиваются к питанию? Какое сопротивление их должно быть? эти выходы планируется использовать для логических команд


"...1986ВЕ8 привлек 5 Вольтовым питанием..." - цена ВЕ8 против ВЕ1 . Вас тоже привлекает?

1. записать можно только 1 раз
2. писать можно бесконечное число раз, но при выкл. питания все пропадает.
3. 10 КОм

ВЕ1 может работать на более высоких частотах (144 против 64 МГц) и при частых обращениях к озу данных (в т.ч. вход - выход в/из прерываний) ВЕ1 на одной частоте с ВЕ8 существенно быстрее(память данных ВЕ1 быстрее в 2 раза).
ВЕ1 потребляет в 1,5 -2 раза меньше.

Все перечисленные недостатки ВЕ8 вызваны повышенной стойкостью к спецфакторам (за все надо платить).

Учитывая вышеизложенное, если не нужна стойкость к спецфакторам обоснованность выбора ВЕ8 против ВЕ1 очень сомнительна.

Убрал лишние цифры, с уважением -=Sergei=-


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB