Миландр
http://forum.milandr.ru/

1886ВЕ6У
http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=4&t=68
Страница 6 из 6

Автор:  DmiS_18 [ 2016-мар-18 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1886ВЕ6У

Подскажите, можно ли подавать на вход питания АЦП напряжение ниже основного питания? Суть в том, что требуется использовать все восемь каналов АЦП, т.е. входы опорного напряжения заняты. Хочу при основном питании 5В питать АЦП опорным напряжением 4,096В. Возможно ли такое подключение?

Автор:  oleg [ 2016-мар-18 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1886ВЕ6У

DmiS_18 писал(а):
Подскажите, можно ли подавать на вход питания АЦП напряжение ниже основного питания? Суть в том, что требуется использовать все восемь каналов АЦП, т.е. входы опорного напряжения заняты. Хочу при основном питании 5В питать АЦП опорным напряжением 4,096В. Возможно ли такое подключение?

Нельзя.

Автор:  ElectroAlex [ 2016-дек-14 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1886ВЕ6У

Добрый день! Возникла необходимость прожига программы в аппаратуре заказчика. Но в таких условиях нет возможности подачи питания только на прожигаемую микросхему, т.е. все питание подаётся разом на весь электронный узел. Возможна ли последовательность прожига:
1) включение питания, запуск основной программы
2) подключить линию TRST к +5в
3) выполнить сброс Мк через линию MCLR
4) выполнить прожиг МК

Автор:  ElectroAlex [ 2017-апр-13 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1886ВЕ6У

Добрый день
Я пытаюсь прошить МК 1886ВЕ6, но на запись флеша и стирание чипа не проходит команды - всегда читаются нули, только по адресам 0хFE00-FE06 читается 0х7F. сам МК определяется и адрес пишется и читается правильно. Такое ощущение что включён режим защиты, подключил другую платы с 1886ВЕ7 - там все нормально.
Какие могут быть предположительные причины?

Автор:  Ekaterina [ 2017-сен-08 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1886ВЕ6У

ElectroAlex писал(а):
Добрый день! Возникла необходимость прожига программы в аппаратуре заказчика. Но в таких условиях нет возможности подачи питания только на прожигаемую микросхему, т.е. все питание подаётся разом на весь электронный узел. Возможна ли последовательность прожига:
1) включение питания, запуск основной программы
2) подключить линию TRST к +5в
3) выполнить сброс Мк через линию MCLR
4) выполнить прожиг МК


Перевод микроконтроллера в режим последовательного программирования (ISP) осуществляется подачей напряжения питания Ucc на выводы TEST и MCLRn в
следующей последовательности:
1 Подача Ucc на вывод TEST.
2 Подача Ucc на вывод nMCLR.
Время установки между событиями 1 и 2 должно быть не менее 1 микросекунды.
В режиме программирования, но до подачи напряжения программирования, схема должна поддерживать на выводе nMCLR напряжение логического нуля, если питание подается разом на весь электронный узел, то это условие не выполняется.

Автор:  Хрущев Дмитрий [ 2017-дек-13 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1886ВЕ6У

Вопрос по работе порта C. Есть программа, принимающая информацию по UART и устанавливающая уровень на выходе DAC1. При этом необходимо переключать вывод 0 порта C в лог. 1.
Код настройки порта предельно прост:
Код:
movlb BANK1
movlw H'00'         ; PC0 is output
movwf DDRC
movlw H'FF'         ; PC0 -> '1'
movwf PORTC

Однако порт состояние не переключает. По всем вывода висит лог. 0. Контроллер исправен, поскольку проблема наблюдается на нескольких печатных платах. Блок АЦП на всякий случай отключен:
Код:
movlb BANK6
movlw H'70'
movwf ADCON0
clrf ADCON1

С чем может быть связано такое поведение порта?

Страница 6 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group