СообщениеДобавлено: 2016-апр-21 18:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-апр-21 18:36
Сообщения: 2
Добрый день.
Сегодня мне пришел отладочный комплект для микроконтроллера 1886ВЕ61У. Выполнил загрузку Demo программы с CD диска в комплекте, Demo_VE6.hex. Проверил работу demo программы Demo_VE6.hex демонстрационной программой для ПК. Все работает согласно документации замечаний нет. Проблема следующая. Нет отображения значений на индикаторах DD8,9,10,11 они просто горят, и нет реакции на клавиши SB3,4,5,6. В документации пишется на ст.5 "Ввод новых значений данных и просмотр результатов оцифровки сигналов осуществляется с помощью установленных индикаторов и клавиатуры демоплаты:" описанных выше. Прошу помочь разобраться, в проблеме.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2016-окт-27 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-апр-21 18:36
Сообщения: 2
Добрый день.
По моей проблеме описанной ниже, продолжаю разбирается. Посмотрел принципиальную схему на отладочный комплект в части, (led keyboard dac acp pwm) индикаторов DD8,9,10,11 и клавиш SB3,4,5,6 рисунок прилагаю в этом посту. Подскажите зачем нужно сопротивление R20 47 кОм ±5% 0805? Получается на сдвиговом регистре DD7 74AC374 на входе (или ноге не знаю как правильней) D0 присутствует +5V логическая единица, это не позволяет с выхода PC7 контроллера 1886ВЕ61У записывать нужные значения в сдвиговый регистр DD7 74AC374.


Вложения:
P-CAD EDA - [Sheet5].GIF
P-CAD EDA - [Sheet5].GIF [ 42.22 КБ | Просмотров: 1372 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2016-окт-27 11:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-25 16:41
Сообщения: 206
Откуда: АО "ПКК Миландр"
gold-ar писал(а):
Добрый день.
По моей проблеме описанной ниже, продолжаю разбирается. Посмотрел принципиальную схему на отладочный комплект в части, (led keyboard dac acp pwm) индикаторов DD8,9,10,11 и клавиш SB3,4,5,6 рисунок прилагаю в этом посту. Подскажите зачем нужно сопротивление R20 47 кОм ±5% 0805? Получается на сдвиговом регистре DD7 74AC374 на входе (или ноге не знаю как правильней) D0 присутствует +5V логическая единица, это не позволяет с выхода PC7 контроллера 1886ВЕ61У записывать нужные значения в сдвиговый регистр DD7 74AC374.

Скорее всего плохой контакт между выводом PC7 микроконтроллера и контактирующим устройством.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB