СообщениеДобавлено: 2015-янв-28 14:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 2015-янв-28 14:31
Сообщения: 1
Использую модуль захвата в режиме трех входов.Сигнал 305 Гц подается на PE3/CAP4 (режим XT кварц 29491Мгц), режим захвата на каждом переднем фронте, в прерывание меняю состояние вывода порта Е (PE2), при подключенном осциллографе видно, что иногда после срабатывания по переднему фронту,следующее прерывание происходит по заднему фронту. Режим выбора не меняю. В чем проблема?


Вынести предупреждение
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Модуль захвата в 1886ВЕ2
СообщениеДобавлено: 2015-янв-28 15:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-июл-21 14:13
Сообщения: 1389
Откуда: Тула
В качестве фронта сигнала? Покажите картинки с осциллографа.