Миландр

Ключевым подразделением нашей компании является Центр Проектирования интегральных микросхем
Текущее время: 2018-авг-15 18:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 2011-сен-09 14:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1281
Откуда: АО "ПКК Миландр"
Микроконтроллер 1986ВЕ2У разрабатывается для применения в приборах учета электроэнергии.

Микроконтроллер построен на платформе 1986ВЕ9х но с рядом существенных доработок:
Во-первых он реализован по принципам пониженного собственного энергопотребления, применена технология со сверх-низкими токами утечки, применены блоки Flash памяти с пониженным энергопотреблением. Так же для питания цифровой части в зависимости от тактовой частоты можно снижать напряжение питания со стандартных 1,8В до 1,6В, 1,4В и 1,25В. Все эти напряжения вырабатываются внутренним LDO регулятором и задаются программно. Так же применено ядро ARM Cortex-M0 с малым собственным потреблением, а также снижена максимальная тактовая частота до 36 МГц (хотя в нормальных условиях разгоняли до 90).
На частоте 40 МГц на тесте CoreMark микроконтроллер показал производительность ~ 39 что соответствует 0,98 CoreMark/MHz, для сравнения 1986ВЕ9x имеет 1,58 CoreMark/МГц, а 1986ВЕ1Т имеет 1,03 CoreMark/МГц.
Так же не маловажным является принцип построения микроконтроллера по технологии GALS (Global Asynchronous Local Synchronous), т.е. периферийные блоки и ядро полностью асинхронны, и могут работать на различных частотах, что позволяет более гибко настраивать рабочие тактовые частоты и тем самым экономить энергию, а так же легко изменять частоту тактирования в ходе работы, например разгонять ядро когда надо что либо быстро посчитать, и затормозить в режиме вялотекущего ожидания, и при этом не требуется как либо перенастраивать различные интерфейсы UART, SPI и т.п.

во-вторых добавлен 7-ми канальный 24 битный сигма-дельта АЦП. Все каналы разбиты на три пары F0-F2 (канал напряжения и канал тока) для 3х фазной сети и еще одного независимого канала тока. Каждый из 7 каналов оцифровывает входной сигнал с выходной частотой отсчетов до 4кГц. Кроме этого в каждой паре каналов F0-F2 реализована возможность аппаратно рассчитывать среднеквадратические значения тока/напряжения, вычислять активную и реактивную мощности, вычислять потребленную активную и реактивную энергию, частоту сигнала в каналах напряжения, превышение пикового значения, падение сигнала ниже установленного уровня. Эти дополнительные блоки позволяют снизить нагрузку на процессор, что в свою очередь снижает потребляемую мощность всего кристалла. Так же каждый АЦП имеет независимый канал DMA, обеспечивая возможность сохранения данных в ОЗУ без участия процессора. Так же для коммутационных задач реализован блок аппаратного вычисления CRC блока данных.

Микроконтроллер планируется в двух типах корпусов
64-х выводной металлокерамический с температурным диапазоном -60...+125С
и 64-х выводной пластиковый LQFP с температурным диапазоном -40...+125С
Напряжение питания 2,2...3,6В, при использовании АЦП и т.п. от 3,0...3,6В
Объем Flash 128Кбайт, объем памяти программ 16Кбайт.
В настоящее время есть экспериментальные образцы, но планируется глубокая доработка как цифровой части, так и аналоговой с целью уменьшения размера кристалла и снижения его стоимости.


Вложения:
Комментарий к файлу: Техническое описание
Спецификация.rar [3.15 МБ]
Скачиваний: 364
Комментарий к файлу: Структурная схема
Drawing37.jpg
Drawing37.jpg [ 61.53 КБ | Просмотров: 10220 ]
Комментарий к файлу: Демонстрационная плата
board.jpg
board.jpg [ 134.48 КБ | Просмотров: 10220 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2011-сен-09 17:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-фев-06 10:58
Сообщения: 83
Откуда: Чернигов
Наличие 24-битного сигма-дельта АЦП на борту радует, так как днём с огнём не сыщешь даже малопотребляющий 12-битный АЦП для спецаппаратуры, разве что найдётся "антиквариат" конца 70-х годов, такой как 572ПВ1. Про 16-битные АЦП для датчикопреобразующей аппаратуры я даже не говорю.
Если бы 24-битным АЦП, встроенным в микросхему 1986ВЕ2У, можно было бы преобразовывать сигналы с различных датчиков, например, с термопар и термосопротивлений, было бы здОрово!

Фирме "Миландр" желаю удачи в хорошем начинании!!!

С уважением

ЗЫ
Увы, не нашёл источников опорного напряжения отечественного производства для спецаппаратуры, которые могли бы сравниться по качеству с такими опорами, как AD780DR или ADR431-ADR435. Может их уже производят на территории стран СНГ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: К1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2011-сен-13 18:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 2010-фев-06 10:58
Сообщения: 83
Откуда: Чернигов
Каковы параметры 24-битного сигма-дельта АЦП?
То есть:
- интегральная нелинейность,
- дифференциальная нелинейность,
- смещение нуля,
- диапазон входных напряжений,
- диапазон опорных напряжений.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: К1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2011-сен-29 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 2011-сен-29 08:33
Сообщения: 1
Друзья товарищи, скажите а подойдет ли сей процессор под нефтепергонные запорные и отпорные краны и под прочую газонефте арматуру? Интересен был ваш двухядерник с сигнальной составляющей, но увы тему там не развели и написать не смог


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: К1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2011-сен-29 09:13 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-янв-20 10:05
Сообщения: 778
Maksim.1 писал(а):
Интересен был ваш двухядерник с сигнальной составляющей, но увы тему там не развели и написать не смог

Тема создана:1901ВЦ1Т

_________________
Правила форума!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2012-апр-09 16:21 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-янв-20 10:05
Сообщения: 778
Было принято решение о выпуске данных м/с и с приемкой "5".

_________________
Правила форума!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Опытные образцы
СообщениеДобавлено: 2012-авг-31 05:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-авг-30 18:22
Сообщения: 1
Откуда: Красноярск
Расположение выводов на опытных образцах 1986ВЕ2 как показано на рисунке?
При определении первого вывода можно только на наклейку ориентироваться.

Примечание: это расположение выводов неверно, см. спецификацию через 2 сообщения ниже.


Вложения:
Комментарий к файлу: Расположение выводов
рисунок.jpg
рисунок.jpg [ 107.95 КБ | Просмотров: 9183 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Опытные образцы
СообщениеДобавлено: 2012-авг-31 11:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1281
Откуда: АО "ПКК Миландр"
Dvas писал(а):
Расположение выводов на опытных образцах 1986ВЕ2 как показано на рисунке?
При определении первого вывода можно только на наклейку ориентироваться.


А Вы кто, откуда у Вас образцы и какие намерения?
В зависимости от этого и будет ответ.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Опытные образцы
СообщениеДобавлено: 2012-авг-31 17:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-25 10:03
Сообщения: 37
Откуда: АО "ПКК Миландр"
-=Sergei=- писал(а):
Dvas писал(а):
Расположение выводов на опытных образцах 1986ВЕ2 как показано на рисунке?
При определении первого вывода можно только на наклейку ориентироваться.


А Вы кто, откуда у Вас образцы и какие намерения?
В зависимости от этого и будет ответ.


Кто и откуда - в отделе маркетинга знают, образцы также предоставлялись через нас.
Вроде бы уже даже уточняли расположение.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Опытные образцы
СообщениеДобавлено: 2012-сен-03 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1281
Откуда: АО "ПКК Миландр"
Dvas писал(а):
Расположение выводов на опытных образцах 1986ВЕ2 как показано на рисунке?
При определении первого вывода можно только на наклейку ориентироваться.



В аттаче спецификация на микросхему.
Там и правильная циколевка, представленная на рисунке не верна (перепутаны питание и земля сигма-дельта АЦП)


Вложения:
Спецификация.pdf [4.55 МБ]
Скачиваний: 2017
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2012-окт-23 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-окт-23 11:10
Сообщения: 10
Получил образцы данного МК, но запустить его так и не смог. Распаял на макетку и подключил питание согласно спецификации. PB0 повесил на Ucc через резистор 2КОм, PC0 закоротил на землю. По UART МК не отзывается. Отправил ему более 1000 нулей(\0).

Пробовал считывать ID с помощью ST-Link по SWD (предварительно поменяв PB0 и PC0) - МК не определяется. Что еще посмотреть, прежде, чем демонтировать?

Как с помощью тестового режима (PB0:PC0 = 1:1) проверить МК?

P.S. MLDR57 rev 2 07/12


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2012-окт-23 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1281
Откуда: АО "ПКК Миландр"
coocos писал(а):
Получил образцы данного МК, но запустить его так и не смог. Распаял на макетку и подключил питание согласно спецификации. PB0 повесил на Ucc через резистор 2КОм, PC0 закоротил на землю. По UART МК не отзывается. Отправил ему более 1000 нулей(\0).

Пробовал считывать ID с помощью ST-Link по SWD (предварительно поменяв PB0 и PC0) - МК не определяется. Что еще посмотреть, прежде, чем демонтировать?

Как с помощью тестового режима (PB0:PC0 = 1:1) проверить МК?

P.S. MLDR57 rev 2 07/12


На вскидку проверить что JTAG_EN доопределен до 0 и на RESET висит 1.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2012-окт-23 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-окт-23 11:10
Сообщения: 10
На вскидку проверить что JTAG_EN доопределен до 0 и на RESET висит 1.[/quote]

Оба висят в воздухе. За что отвечает JTAG_EN?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1986ВЕ2Т
СообщениеДобавлено: 2012-окт-23 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-окт-23 11:10
Сообщения: 10
После подключения JTAG_EN и RESET контроллер завелся и выдал приглашение. Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Опытные образцы
СообщениеДобавлено: 2012-окт-25 09:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 2012-окт-23 11:10
Сообщения: 10
-=Sergei=- писал(а):
В аттаче спецификация на микросхему.
Там и правильная циколевка, представленная на рисунке не верна (перепутаны питание и земля сигма-дельта АЦП)


По тексту в спецификации модули UART именуются как UART1 и UART2, но на стр. 12 указаны UART0/UART1.

Ошибка?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB