Добрый день!
Подскажите, можно ли реализовать смещение прямого и инверсного канала при генерации ШИМ сигнала?
Использую 1986BE4T, таймер 2, канал 3.
Хочу, чтобы к примеру, инверсный канал отрабатывал с небольшим смещением относительно прямого или наоборот.
Как это лучше сделать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2018-авг-17 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-июл-21 14:13
Сообщения: 1309
Откуда: Тула
QuadMan писал(а):
Добрый день!
Подскажите, можно ли реализовать смещение прямого и инверсного канала при генерации ШИМ сигнала?
Использую 1986BE4T, таймер 2, канал 3.
Хочу, чтобы к примеру, инверсный канал отрабатывал с небольшим смещением относительно прямого или наоборот.
Как это лучше сделать?

На одном канале - никак. (если речь не о dead-time)
Можно задействовать два канала.

_________________
сочувствующий…


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2018-авг-17 13:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 2014-авг-05 17:25
Сообщения: 40
Сделал с помощью dead-time. Вроде то, что нужно.
Не знал, что такая штука есть. В документации почти ничего про него не написано.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2019-мар-06 15:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 2015-авг-26 16:21
Сообщения: 10
Откуда: г. Москва, "Экспериментальная лаборатория Наукасофт"
Дабы не создавать лишнюю тему. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть примеры использования dead-time в 1986ВЕ92У?
Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2019-мар-06 16:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-сен-21 12:39
Сообщения: 505
Посмотреть можно "Спецификацию..." ТСКЯ.431296.001СП Версия 3.9.0 от 06.11.2015, раздел "Режим ШИМ", в т.ч. "Рисунок 86. Диаграмма работы схемы DTG"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2019-мар-07 14:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 2017-апр-26 14:51
Сообщения: 362
Откуда: ПКК "Миландр"
Там нечего особо настраивать, всего один регистр. Некоторые пояснения по работе таймеров, и DTG в частности, можно найти тут - https://startmilandr.ru/doku.php/doc:doclist:timers

_________________
Отдел технической поддержки support@milandr.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2019-апр-01 22:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 2019-мар-25 21:12
Сообщения: 12
Здравствуйте!
У меня задача по внешнему импульсу синхронизировать таймер с заданной фазой. Я предполагаю это делать следующим образом; по импульсу в CNT записываю необходимое значение. Подскажите пожалуйста, если используется счет прямой, это значение когда будет применено? Или есть другие варианты чтоб синхронизировать. Буду благодарен за консультацию.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB