Миландр

Ключевым подразделением нашей компании является Центр Проектирования интегральных микросхем
Текущее время: 2018-сен-18 22:57

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 2018-авг-17 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 2014-авг-05 17:25
Сообщения: 36
Добрый день!
Подскажите, можно ли реализовать смещение прямого и инверсного канала при генерации ШИМ сигнала?
Использую 1986BE4T, таймер 2, канал 3.
Хочу, чтобы к примеру, инверсный канал отрабатывал с небольшим смещением относительно прямого или наоборот.
Как это лучше сделать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2018-авг-17 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-июл-21 14:13
Сообщения: 1141
Откуда: Тула
QuadMan писал(а):
Добрый день!
Подскажите, можно ли реализовать смещение прямого и инверсного канала при генерации ШИМ сигнала?
Использую 1986BE4T, таймер 2, канал 3.
Хочу, чтобы к примеру, инверсный канал отрабатывал с небольшим смещением относительно прямого или наоборот.
Как это лучше сделать?

На одном канале - никак. (если речь не о dead-time)
Можно задействовать два канала.

_________________
сочувствующий…


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2018-авг-17 13:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 2014-авг-05 17:25
Сообщения: 36
Сделал с помощью dead-time. Вроде то, что нужно.
Не знал, что такая штука есть. В документации почти ничего про него не написано.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB