Миландр

Ключевым подразделением нашей компании является Центр Проектирования интегральных микросхем
Текущее время: 2018-янв-16 16:09

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отключение HSI
СообщениеДобавлено: 2017-апр-20 19:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-окт-14 19:39
Сообщения: 33
Откуда: СПБ
К1986ВЕ92, при запуске HSE нужно отключить HSI. По errata HSI не выключается без установки ALRF. А как установить ALRF? В спецификации написано только как его сбросить. В общем, пока не получается. Может у кого есть работающий пример?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение HSI
СообщениеДобавлено: 2017-апр-21 00:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-июл-10 13:35
Сообщения: 1
BKP->RTC_CS |= BKP_RTC_FLAG_ALRF; ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение HSI
СообщениеДобавлено: 2017-апр-22 02:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-окт-14 19:39
Сообщения: 33
Откуда: СПБ
Anatol писал(а):
BKP->RTC_CS |= BKP_RTC_FLAG_ALRF; ?

Я поверил спецификации, где русским по белому написано, что записью единицы этот флаг сбрасывается и поэтому столь очевидный вариант и не проверил :) А что, правда так устанавливается? Попробую проверить.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение HSI
СообщениеДобавлено: 2017-дек-04 01:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-окт-14 19:39
Сообщения: 33
Откуда: СПБ
Сделал так. Запускаю RTC, дожидаюсь alarm и пишу в бит HSI_ON 0. После этого, по крайней мере, в REG_0F сбрасываются биты HSI_ON и HSI_RDY.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение HSI
СообщениеДобавлено: 2017-дек-11 09:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 2011-сен-05 12:12
Сообщения: 169
Откуда: Саратов
И какую экономию дало это отключение HSI?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение HSI
СообщениеДобавлено: 2017-дек-12 01:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 2016-окт-14 19:39
Сообщения: 33
Откуда: СПБ
Тщательно пока не проверял, грубо - 1 мА +-. Скорее всего меньше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB