Здравствуйте.
На собственной плате с 1986ВЕ92 (MDR32F9Q2I) запускается программа wink - управление светодиодом от кнопки.
При отсутствии элемента питания для BVCC (фактически контакт процессора оказывается в воздухе) наблюдается сбой программы через 10 - 20 сек после запуска. При наличии элемента питания сбоев пока не обнаружено. Но и это не все. На демо-плате LDM-K1986BE92QI-H при удалении перемычки с BVCC ( аналогично цепь остается в воздухе) программа не сбоит. Вопрос: может ли неподсоединенный контакт BVCC быть источником серьезных проблем? Или искать в другом месте?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 11:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-май-22 09:01
Сообщения: 1299
Откуда: АО "ПКК Миландр"
kv193 писал(а):
Здравствуйте.
На собственной плате с 1986ВЕ92 (MDR32F9Q2I) запускается программа wink - управление светодиодом от кнопки.
При отсутствии элемента питания для BVCC (фактически контакт процессора оказывается в воздухе) наблюдается сбой программы через 10 - 20 сек после запуска. При наличии элемента питания сбоев пока не обнаружено. Но и это не все. На демо-плате LDM-K1986BE92QI-H при удалении перемычки с BVCC ( аналогично цепь остается в воздухе) программа не сбоит. Вопрос: может ли неподсоединенный контакт BVCC быть источником серьезных проблем? Или искать в другом месте?


Да, может.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 2015-фев-09 22:06
Сообщения: 7
Да я бы принял к сведению и успокоился.
Но не дает чужая демо-плата.
Почему только моя плата сбоит?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 11:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-июл-21 14:13
Сообщения: 1362
Откуда: Тула
kv193 писал(а):
Да я бы принял к сведению и успокоился.
Но не дает чужая демо-плата.
Почему только моя плата сбоит?

Дело не в плате, а в не желании/умении читать документацию на МК.
Цитата:
BUСС вывод: Питание батарейного домена используется при отсутствии основного
питания UCC для питания батарейного домена и LSE генератора. Переключение с основного
питания на батарейное происходит автоматически при снижении уровня UСС ниже 2,0 В.
Переключение с батарейного питания на основное происходит автоматически спустя примерно
4 мс после превышения уровнем UСС порога в 2,0 В. Входное напряжение должно быть в
пределах от 1,8 до 3,6 В. Если в системе не требуется батарейного питания, то вывод BUСС
должен быть объединен с UCC.

стр 17 СП

_________________
сочувствующий…


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 11:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 2015-фев-09 22:06
Сообщения: 7
Пожалуйста, давайте оставим в стороне обсуждение "желаний / умений".
Да, я читал внимательно документацию, да, я знаю то, о чем вы говорите, да, это элементарные наблюдения.
Да, мне просто "приспичило" удалить элемент питания. И мне неспокойно от любопытства от нестыковки поведения мой платы и демо.
А что будет с изделием на объекте, когда разрядится элемент?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 12:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2011-окт-19 17:25
Сообщения: 530
Откуда: г. Владимир ОАО "ВКБР"
kv193 писал(а):
А что будет с изделием на объекте, когда разрядится элемент?


Но ведь это именно задача разработчика аппаратуры позаботиться о том, чтобы изделие не вышло из строя, в случае разрядки часовой батареи.
Вам дали инструмент, т.е батарейное питание, а уж повесите Вы на этот вывод ионистор с резистором, или батарейку с диодами, решать Вам.
И лишь Вам решать, как сигнализировать/учитывать разряд батареи. Никто ж не знает архитектуру и эксплуатационные особенности Вашего изделия.

Например если Вы развяжите батарею от основного питания двумя диодами, то после того, как просядет элемент питания, Вы просто не сможете сохранять время, но МК при наличии основного напряжения будет работать.

Всё ж от Вас зависит:)

_________________
"В радиотехнике, как в церкви - многое не понятно, но приходится верить"
ВлГУ. к.т.н Садовский Н.В


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 2015-фев-09 22:06
Сообщения: 7
Баден-баден какой-то ...
Вы мне прописные истины пишите. В целом у меня несколько сотен устройств на различных архитектурах в нескольких странах работает. Уж два диода я как-нибудь соединю :)
Если здесь все такие гуру, скажите, уважаемые, пожалуйста, почему на моем устройстве сбой воспроизводится с вероятностью 0.99, а на чужой демо с такой же вероятностью все работает стабильно?
Оставшиеся 0.01 мне не попадались, но для строгости пусть будет так.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 13:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-июл-21 14:13
Сообщения: 1362
Откуда: Тула
kv193 писал(а):
Баден-баден какой-то ...
Вы мне прописные истины пишите. В целом у меня несколько сотен устройств на различных архитектурах в нескольких странах работает. Уж два диода я как-нибудь соединю :)
Если здесь все такие гуру, скажите, уважаемые, пожалуйста, почему на моем устройстве сбой воспроизводится с вероятностью 0.99, а на чужой демо с такой же вероятностью все работает стабильно?
Оставшиеся 0.01 мне не попадались, но для строгости пусть будет так.

Утечка тока (флюс не отмыт), м/с другой версии, партии или просто с другими параметрами образец.
Такое поведение (кстати, а какое? что конкретно происходит с контроллером?), конечно, плохо, но эту ситуацию всё же оговаривают в СП (как умеют).

_________________
сочувствующий…


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-20 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 2015-фев-09 22:06
Сообщения: 7
Спасибо всем за терпение и за ответы.
Теперь мне гораздо спокойнее.
Спустя много лет это первый опыт работы с отечественным процессором.
И первый опыт освоения материалов на русском языке.
Поэтому последний вопрос пусть вызовет у вас улыбку, но что такое аббревиатура СП?
Понятно, что речь о спецификации на 542 страницы (кстати, изучена достаточно подробно, потому как маленькая по сравнению с UM от Infineon на 6000 стр.).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BVCC "в воздухе". Последствия?
СообщениеДобавлено: 2016-сен-21 08:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 2009-июл-21 14:13
Сообщения: 1362
Откуда: Тула
Аббревиатура СП показывает уровень строгости нормоконтроля, ПЗ, возрастной состав разработчиков и руководителей, уровень качества документации, имхо.
А может быть всё существенно лучше, но в открытом доступе есть только это. Тогда так бы и назвали - даташыт.

Всё же может расскажите что именно происходит с МК?

_________________
сочувствующий…


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB