Автор:  Zkm8 [ 2018-апр-06 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Нагрузочная способность

Надежно ли работает выход контроллера К1986ВЕ92, если к нему напрямую подключить 9 КМОП входов?

Автор:  novikovfb [ 2018-апр-07 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нагрузочная способность

Посмотрите в спецификации (выложена на сайте) в таблице "Предельно допустимые характеристики микросхемы" значение максимально допустимой емкости нагрузки, посмотрите емкость входов тех микросхем, которые Вы хотите подключить к этому выходу, оцените емкость монтажа (хотя бы по формуле расчета емкости плоского конденсатора исходя из площади дорожки этой цепи и толщины платы под этой дорожкой) и всё сразу станет ясно.