 Заголовок сообщения: Нагрузочная способность
СообщениеДобавлено: 2018-апр-06 16:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 2018-мар-20 09:55
Сообщения: 8
Надежно ли работает выход контроллера К1986ВЕ92, если к нему напрямую подключить 9 КМОП входов?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузочная способность
СообщениеДобавлено: 2018-апр-07 07:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 2011-сен-05 12:12
Сообщения: 177
Откуда: Саратов
Посмотрите в спецификации (выложена на сайте) в таблице "Предельно допустимые характеристики микросхемы" значение максимально допустимой емкости нагрузки, посмотрите емкость входов тех микросхем, которые Вы хотите подключить к этому выходу, оцените емкость монтажа (хотя бы по формуле расчета емкости плоского конденсатора исходя из площади дорожки этой цепи и толщины платы под этой дорожкой) и всё сразу станет ясно.