1.1 Период 0 вероятно некорректная величина по крайней мере с точки зрения работы логики таймера (эксперимент покажет).
1.2 ДМА работает определённым образом по определённым правилам. Если коротко - сам ДМА физически не способен работать в таком режиме (смотрите правила работы ДМА в соотв. разделе)
1.3 ЦАП то же имеем ограничения по быстродействию, на стр. 511 СП указан параметр
Цитата:
Время установления сигнала ЦАП, мкс,
при: UCC = 3,6 B, Cl = 50 пФ, Rl = 10 кОм tSU(DAC) – 5,2
т.е. макс частота порядка 200кГц.
2 Вопрос по интам обсуждался уже много раз на форуме - ищите гуглом.
Если кратно - это оголённый вход NVIC (т.е. работает по уровню и никак дополнительно не настраивается).
Обычно при неоюходимости внешнего прерывания используют один из входов захвата одного из таймеров - там всё настраивается, примеры есть на форуме.